• 消防水平管道与喷头之间的下翻管道一般按多少计算,可有规定?

    如下图所示表明了水平管道与喷头之间的高差,即(6.8-6.3)=0.5m。但一般施工图纸都没有标注喷头与水平管道之间的高差。请问一般此高差按多少计算,可有理论支持?

    下翻

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好,你的问题可以自己看下自动喷淋设计规范。依据你问的问题,看下图。

    施工图

    2015-03-12 10:05:04 

  • 你好:下喷喷头与棚面平齐,上喷喷头距棚板的距离是75mm~150mm间,水平管一般图纸都有标高的标注,如果没有可按梁下100m计算,确定了水平管的标高立管应按照上面的描述计算即可。

    2015-03-11 13:47:37 

  • 有吊顶的是喷头跟吊顶平齐,没有吊顶的一般是喷头跟主管间距到该在300左右

    2015-03-11 10:10:13 

  • 上喷喷头和天棚是有最小距离要求的,但是下喷喷头没有强制规定,设计是考虑喷头到地面的高度是多少而不是喷头到主管的高度。

    2015-03-11 10:28:12 

  • 你好:设计图纸标注的,按标注计算,没有的按规范要求。

    2015-03-11 10:25:44 