四月天 2015-03-12 00:01:13 | 河南省 土建算量GCL2013 | 2658查看 3回答
基础设计上注明的是JKL,那么钢筋软件中到底用基础梁绘制还是框架梁?
各位老师,请问一,基础设计上注明的是JKL,那么钢筋软件中到底用基础梁绘制还是框架梁?二,教截图3所示,2层天棚板的混凝标号为C25对吗?三,图形软件里,查看计算式,现浇板后浇带为何扣除梁后浇带体积?四,像办公楼、教学楼大厅处的门联窗套4-61玻璃橱窗子目合适吗?谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一,基础设计上注明的是JKL,那么钢筋软件中到底用基础梁绘制还是框架梁?
钢筋软件中应该定义框架梁画图布置。二,教截图3所示,2层天棚板的混凝标号为C25对吗?
因首层层高4.5米,标高4.5米以下为C30混凝土,以上为C25混凝土,所以你理解的是正确的,不但二层顶板为C25混凝土,二层墙、柱等主体混凝土构件均应该为C25混凝土的。
三,图形软件里,查看计算式,现浇板后浇带为何扣除梁后浇带体积?
因后浇带构件中,墙、梁、板体积是分开计算的,所以现浇板后浇带工程量应该扣除与梁后浇带体积重叠部分的,定义后浇带时,有梁板后浇带工程量表达式选择“现浇板后浇带体积代码+梁后浇带体积待明年”(XJBHJDTJ+LHJDTJ)即可。
四,像办公楼、教学楼大厅处的门联窗套4-61玻璃橱窗子目合适吗?谢谢
不能套4-61玻璃橱窗子目的,应该根据设计套门窗相关的子目计算。
2015-03-16 17:01:00
-
是基础框架梁,还是要套用框架梁是对的,是在底部的框架梁,受力形式还是框架的。
2015-03-12 07:39:40
-
一,基础设计上注明的是JKL,钢筋软件中到底用框架梁画。二,截图3所示,2层天棚板的混凝标号为C30.三,图形软件里,查看计算式,现浇板后浇带为何扣除梁后浇带体积?---因为后浇带需要另套后浇带的子目。四,像办公楼、教学楼大厅处的门联窗套4-61玻璃橱窗子目合适。
2015-03-12 07:48:30