wendan520 2015-03-28 15:03:09 | 湖北省 安装 | 3376查看 1回答
电动机调试与送配电调试
关于石油化工安装定额,1、例如一个配电柜引到通风机的电源开关箱,再引到通风机,在这个回路中,是否只计算一个配电柜的送配电系统调试,还需要记取低压鼠笼型电动机系统调试一个么;2、例如一个配电柜连接两个通风机电源开关箱,再从开关箱引到各自的通风机,也是只计算一个配电柜送配电调试,是否还要记取低压鼠笼型电动机系统调试,如果需要记取低压鼠笼型电动机系统调试,那是计算2个;3、例如一个配电柜连接一个通风机电源开关箱,再从一个开关箱控制两台通风机,也是只计算一个配电柜送配电调试,是否还要记取低压鼠笼型电动机系统调试,如果需要记取低压鼠笼型电动机系统调试,那是套用电动机组及联锁装置调试,电动机组 两台这个定额么;
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
关于石油化工安装定额,1、例如一个配电柜引到通风机的电源开关箱,再引到通风机,在这个回路中,是否只计算一个配电柜的送配电系统调试,还需要记取低压鼠笼型电动机系统调试一个么;是的,分别计算一次;
2、例如一个配电柜连接两个通风机电源开关箱,再从开关箱引到各自的通风机,也是只计算一个配电柜送配电调试,是否还要记取低压鼠笼型电动机系统调试,如果需要记取低压鼠笼型电动机系统调试,那是计算2个;计一个送配电调试,另计算2台电机调试;
3、例如一个配电柜连接一个通风机电源开关箱,再从一个开关箱控制两台通风机,也是只计算一个配电柜送配电调试,是否还要记取低压鼠笼型电动机系统调试,如果需要记取低压鼠笼型电动机系统调试,那是套用电动机组及联锁装置调试,电动机组 两台这个定额么;是套用电动机组及联锁装置调试,电动机组 两台这个定额的。
2015-03-28 22:14:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看