送配电调试
地下室从专变配电室开始到各楼栋如何计算送配电调试
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
一般一栋楼是一个系统
2020-08-14 11:42:58
-
应该是按配电室配电回路来确定送配电调试,比如,假如一个回路下分别送A栋和B栋,就取一个低压系统调试,假如A回路下送A栋,B回路下送B栋,就是取两个低压系统调试。主要取决于多少个回路,另外这些回路需要具备大型断路器、计量等电气元器件。