27****@qq.com 2017-07-24 11:59:10 | 湖北省 安装 | 8123查看 4回答
送配电系统调试
现在的配电箱和配电柜都是成套的,都是经过厂家调试过了才出品的,那么还需要计算送配电系统调试吗,还有像一些大型的GCS低压柜需要计算什么调试
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你要看定额计算规则需要单独计算吗?一般定额计算规则都有说明的。
2017-07-24 12:05:06
-
答:调试的过程应该有参数的设置,但这种成品设备都是厂家设置好的,有些自动化很高,即便现场调试也都是厂家人员调试(包含在设备价格中的),这是定额跟不上施工实践的原因。
2017-07-24 12:07:11
-
配电箱和配电柜是在出厂前都调试过了,但和接上负荷还是不一样的,还有些配电箱元器件的参数是要现场调整的,比如整定值,所以送配电系统调试是要计算的;GCS低压柜的调试要看低压柜包括有哪些要调试的元器件,如果带有双电源转换开关的话还得双电源切换调试。
2017-07-24 15:19:16
-
答:一、配电箱(柜)单体调试:采购的配电箱(柜)都是厂家已经调试好了,但接上电源、负荷后,还是需要调试的,例如调试三相平衡,例如配电箱元器件的参数调整(整定值),等等,所以配电箱的单体调试需要单独计算。二、送配电系统调试:采购的配压柜(高压柜、低压柜)都是厂家已经调试好了的,但接上进户电源(电缆或母线)、负荷后,还是需要进行调试的,例如调试三相平衡,例如配电柜内元器件的参数调整(整定值),等等,所以送配电系统调试需要单独计算。
2017-07-24 17:03:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看