mjd 2015-03-30 18:13:26 | 广东省 其他专业 | 1202查看 5回答
构造柱设置
图纸说 窗下设置构造柱? 构造柱不是要连接到梁或者板的吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:截图中说明了构造柱纵筋上下分别锚入压顶和梁板内400。窗口宽度大于2500后才要在窗口下边布置构造柱以及压顶。
2015-03-30 19:11:57
-
构造柱不是必须连接到梁板,构造柱和圈梁压顶浇圈形成一个整体就可以了
2015-03-30 18:16:13
-
你好:窗下的构造柱直到窗台处即可,主要看设计图纸说明。
2015-03-30 18:20:50
-
上图说明只设置到窗台即可
2015-03-31 08:12:29
-
构造柱到窗台压顶处即可,主要看设计说明!
2015-03-31 09:53:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看