• 构造柱设置问题

    图中为设计说明,只是说了墙长大于5M设置构造柱,并没有说构造柱的间距,还有门窗处是不是必须设置构造柱,图中也没有说明 还有就是混凝土带(圈梁),图中直说设置3C8通长筋,没有箍筋! 要不要设置箍筋

    通长

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:构造柱的设置首先是看图纸中的要求,你的说明里是墙长大于5米后设构造柱,从这里推出间距也是不大于5米。至于门窗洞口是否加构造柱,规范要求是当洞口宽度达到一定的宽度后才要求加,你的说明里没有提到,说明你的图纸里没有洞口处要加构造柱的现象。图中直说设置3C8通长筋,没有箍筋! 可以不设置箍筋,只设置横向短分布筋,组成网片即可。

    通长筋

    2013-06-23 06:45:42 

  • 图中为设计说明,只是说了墙长大于5M设置构造柱,并没有说构造柱的间距, ——墙体长度超过5米设置构造柱,就是要保证构造柱的间距不超过5米就可以的 还有门窗处是不是必须设置构造柱,图中也没有说明 ——设计没有要求,就不需要布置。 还有就是混凝土带(圈梁),图中直说设置3C8通长筋,没有箍筋! 要不要设置箍筋 ——没有设计要求,就不需要设置箍筋的

    2013-04-23 08:30:58 

  • 图中为设计说明,只是说了墙长大于5M设置构造柱,并没有说构造柱的间距,还有门窗处是不是必须设置构造柱,图中也没有说明 还有就是混凝土带(圈梁),图中直说设置3C8通长筋,没有箍筋! 要不要设置箍筋; 墙长大于5M设置构造柱,间距在5米内设置,就是小于5米;门窗边不是必须设置构造柱,设计有就设置,设计没有不用设置;混凝土带(圈梁),图中直说设置3C8通长筋,没有箍筋! 要不要设置箍筋;不用设置,按图纸要求做就可以。

    2013-04-23 08:33:25 

  • 图中为设计说明,只是说了墙长大于5M设置构造柱,并没有说构造柱的间距,还有门窗处是不是必须设置构造柱,图中也没有说明 还有就是混凝土带(圈梁),图中直说设置3C8通长筋,没有箍筋! 要不要设置箍筋 我的回答:图中为设计说明,只是说了墙长大于5M设置构造柱,并没有说构造柱的间距,那你就按只要>5米的将墙长均分设置相应构造柱就是了,按规范要求门窗处是必须设置构造柱。混凝土带(圈梁),是指的砌体加强筋,图中只说设置3C8通长筋,没有箍筋,那就不设置箍筋了。

    2013-04-23 08:34:40 

  • 支持楼上 、。。。,,

    2013-04-23 09:33:17 

  • 图中为设计说明,只是说了墙长大于5M设置构造柱,并没有说构造柱的间距,一般按中间设置即可,也可以根据具体的情况稍偏移一些。还有门窗处是不是必须设置构造柱,按新的规范要求,门窗处是要设置构造柱的。(应和设计联系让设计出变更,这样结算时壁免麻烦)还有就是混凝土带(圈梁),图中直说设置3C8通长筋,没有箍筋! 可以不设置箍筋,只设置横向短分布筋,组成网片即可。

    2013-04-23 09:09:58 