1132081175@qq.com 2015-04-03 08:31:18 | 广东省 其他专业 | 1668查看 3回答
关于梁构造钢筋拉筋设置
“图纸上的要求就是拉筋的直径同箍筋,与平法里的是不同的请注意一下。箍筋是几级的拉筋也是几级的。只是间距为非加密区间距的两倍”图纸里面没有说明,有什么依据没有,还是只是经验都是如此,谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:作为施工单位或者建设单位一般都是严格按照图纸的要求进行定义钢筋,包括构造要求的钢筋。所以设计要求了拉筋直径同箍筋我们就按设计院的要求做就可以了。我们也经常遇到这种情况。
2015-04-03 11:45:46
-
间距为非加密区间距的两倍
这句话是源于平法说明的
2015-04-03 09:47:00
-
“图纸上的要求就是拉筋的直径同箍筋,与平法里的是不同的请注意一下。箍筋是几级的拉筋也是几级的。只是间距为非加密区间距的两倍”如果这部分是图纸中的说明要求,那么怎么会有“图纸里面没有说明”呢?梁拉筋的规格与箍筋相同是是经常可以看到的要求。
2015-04-03 09:36:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看