请教下设置剪力墙的问题
请教下高手,我这边在画地下室剪力墙的时候遇到这样一个图纸(如下)因为右侧竖向钢筋是分段设置(上面1.8米按c12@200,上面1.8米安C12@100去分布)我这边设置了下(如图),请高手指教一下是否布置正确?如果不正确请指正?这个图形不好按高度分别定义墙(因为横向钢筋分布间距上也有所不同)。希望高手指点,谢谢
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:水平筋你定义没有问题;竖筋应该是不对的,外侧1800高度范围内有一个附加短竖筋应该是在定义墙时的其他钢筋里输入。整个墙的竖筋还是按(2)C12-200定义。
2013-03-02 11:51:44
-
根据你提供的图纸,剪力墙外侧垂直钢筋是C12@200通长布置,在下面1.8米以下为垂直加强钢筋是C12@100,正好和通长钢筋间隔布置,你可以在其它钢筋中编辑就行。 另外你这里剪力墙水平钢筋还有一个问题,墙总高度设置C12@150,在墙中部1米处水平钢筋是C12@100,你可以自己计算出中部加强部位多余的钢筋在其它钢筋中编辑即可
2013-03-02 17:00:05
-
学习,学习,这个问题值得学习!
2013-03-02 20:35:53
-
请看示意图片吧
2013-03-02 12:19:30
-
可以这样设置的。 你在布置后汇总查看一下。
2013-03-02 11:32:58
-
最好按照1.8位置上下分开绘制剪力墙即可
2013-03-02 11:48:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看