    请教下高手,我这边在画地下室剪力墙的时候遇到这样一个图纸(如下)因为右侧竖向钢筋是分段设置(上面1.8米按c12@200,上面1.8米安C12@100去分布)我这边设置了下(如图),请高手指教一下是否布置正确?如果不正确请指正?这个图形不好按高度分别定义墙(因为横向钢筋分布间距上也有所不同)。希望高手指点,谢谢

    竖向

    分段

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:水平筋你定义没有问题;竖筋应该是不对的,外侧1800高度范围内有一个附加短竖筋应该是在定义墙时的其他钢筋里输入。整个墙的竖筋还是按(2)C12-200定义。

    答疑解惑

    2013-03-02 11:51:44 

  • 根据你提供的图纸,剪力墙外侧垂直钢筋是C12@200通长布置,在下面1.8米以下为垂直加强钢筋是C12@100,正好和通长钢筋间隔布置,你可以在其它钢筋中编辑就行。 另外你这里剪力墙水平钢筋还有一个问题,墙总高度设置C12@150,在墙中部1米处水平钢筋是C12@100,你可以自己计算出中部加强部位多余的钢筋在其它钢筋中编辑即可

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    2013-03-02 17:00:05 

  • 学习,学习,这个问题值得学习!

    2013-03-02 20:35:53 

  • 请看示意图片吧

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2013-03-02 12:19:30 

  • 可以这样设置的。 你在布置后汇总查看一下。

    2013-03-02 11:32:58 

  • 最好按照1.8位置上下分开绘制剪力墙即可