纹络 2019-03-25 16:26:54 | 广东省 土建钢筋算量GGJ2013 | 512查看 3回答
图中打箭头的钢筋应该怎么处理呢
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
天海一线 黄金专家
答题: 42063 被赞: 8778
2019-03-25 16:34:30
河畔晨光 黄金专家
答题: 27316 被赞: 6967
计算设置——节点设置中设置
首次提交 2019-03-25 16:33:45 最近修改2019-03-25 16:46:26 (修改过3次)
Alvin 专家
答题: 2506 被赞: 525
L型是墙纵向受力筋锚入基础的造型,U型是基础筏板的底筋+面筋,正常输入就可以了
2019-03-25 16:37:56
请教下剪力墙扣减墙洞钢筋的问题。
剪力墙有墙洞我在手算钢筋时应该怎么把它扣减掉,麻烦老师教下具体步骤。
请教下设置剪力墙的问题
请教下高手,我这边在画地下室剪力墙的时候遇到这样一个图纸(如下)因为右侧竖向钢筋是分段设置(上面1.8米按c12@200,上面1.8米安C12@100去分布)我这边设置了下(如图),请高手指教一下是否布置正确?如果不正确请指正?这个图形不好按高度分别定义墙(因为横向钢筋分布间距上也有所不同)。希望高手指点,谢谢
请教下剪力墙墙身水平钢筋根数计算问题
我随便建了一个场景模型,基础层层高3000,条形基础高500,水平钢筋信息(2)C12@200。剪力墙墙身水平钢筋根数计算=(层高-起始距离)/S+1=(2500-50)/200+1=14向上取整。但是软件基础层算的是13根少了一根难道他在楼层顶部不封边吗?下面CAD图是我手绘的水平钢筋根数,除了基础层以外,1F、2F、3F计算都正确。
请教下,剪力墙错开布置是矩形布置还是梅花布置呢
各位老师,请教下,剪力墙错开布置是矩形布置还是梅花布置呢,图纸没有其他说明,不清楚这个的意思,请教下有经验的前辈
请教下剪力墙与暗柱的绘制问题
图中墙3蓝色段有没有画的必要,或者需要把暗柱17全部覆盖住么