• 基础梁钢筋锚固

    1、地下室底板梁平法,设计原位标注标有下部支座筋,是不是只能用基础梁来画?(基础联系梁只能标注上部支座筋) 2、但设计又要求“基础梁遇承台,纵向受力钢筋锚入承台La”,节点设置中,基础主梁端部无外伸构造节点2始终是伸到尽头到承台边的,无法把锚固长度改为La,请问是否有什么好的变通处理方法? 或者把设计的话理解为,多跨基础梁中间遇承台,上部钢筋(受力筋)锚入La而不是连续通过,这样用基础梁画就可以很简单的处理,不用怎么改设置。 多谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、地下室底板梁平法,设计原位标注标有下部支座筋,只能用基础梁来画。

    2、可以在基础梁的支座信息中输入锚入承台的长度,作为梁的支座宽度。一般来说基础梁在承台中是连续通过的。