huajob 2012-06-07 00:46:21 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 923查看 3回答
基础梁锚固
说明中有一条: 基础梁的上下纵筋伸过柱或剪力墙近边700mm 在软件中应如何设置,才能准确计算?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你是指伸过柱和墙边700,那就是有基础梁有外伸的节点 在软件中无法直接设置这个节点 要在编辑钢筋中修改之后锁定再汇总计算
2012-06-11 13:41:25
-
先按软件默认的锚固计算,计算汇总以后,点【编辑钢筋】调整,然后锁定,再汇总计算。
2012-06-07 06:35:02
-
基础梁的上下纵筋伸过柱或剪力墙近700mm,就是基础梁端部外伸700构造计算(15*d)
2012-06-07 08:24:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看