逝水无痕 2015-04-16 10:33:20 | 江苏省 安装 | 979查看 1回答
关于防雷接地的疑问
如图一的说明7和说明8,在墙内分别敷设2根镀锌扁钢-40*4将MEB箱与接地体作等电位连接。和在墙内敷设1根镀锌扁钢-40*4将LEB箱与接地体作等电位连接.。比如说一共有多少个MEB箱子,每个箱子是两根镀锌扁钢,然后计算MEB箱子到接地体的垂直高度,2根*垂直高度*多少个MEB箱子,就是总的镀锌扁钢的长度,对吗。然后再套取定额4-905定额,户内接地母线,对吗。但是说明9,利用钢柱将吊车轨道与接地体做等电位连接。这个怎么计算呢?套取什么定额呢?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你理解对的。说明9,利用钢柱将吊车轨道与接地体做等电位连接。这个怎么计算呢?应该算接地跨接线多少处。套取什么定额呢?套接地跨接线4-910
2015-04-16 11:09:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看