逝水无痕 2015-05-23 18:47:17 | 江苏省 安装 | 1260查看 4回答
关于防雷接地的疑问
如图一 预埋钢板100*100*8室外地表下0.5M。但是图三在设计说明里面又说是引下线。所有外墙引下线在室外地面下0.5M处,预埋100*100*8等电位联结,并由等电位联结板上引出-25*4热镀锌扁钢,伸出室外1.5M,埋深1.0M。问题1,这个100*100*8是什么呢?怎么算呢?套取什么定额?问题2,这个-25*4热镀锌扁钢是什么呢?接地母线?是室外接地母线还是室内接地母线呢?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
问题1,这个100*100*8是接地板,一般由土建预埋并按土建套预埋铁件定额计算。
问题2,这个-25*4热镀锌扁钢是接地母线,是按室外接地母线计算并套价。
搜索
复制
2015-05-23 20:25:51
-
图一 预埋钢板100*100*8室外地表下0.5M与图三在设计说明里面又说是引下线。所有外墙引下线在室外地面下0.5M处,预埋100*100*8等电位联结,是一个构件。等电位联结板上引出-25*4热镀锌扁钢,伸出室外1.5M,埋深1.0M。这个100*100*8是接地钢板,套用“接地极板 钢板”定额子目。这个-25*4热镀锌扁钢是接地母线,是室外接地母线不是室内接地母线,与室外接地极连接。
2015-05-23 20:22:43
-
100*100*8是预埋钢板100*100MM,8MM厚的钢板,做接地极用。-25*4是25MM宽、4MM厚的带钢,做室外接地母线用。
2015-05-24 05:27:42
-
问题1,这个100*100*8是接地钢板 套定额:接地极板制作安装接地极板(块)钢板。问题2,是接地母线,套室外接地母线。
搜索
复制
2015-05-23 22:16:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看