xxoo 2015-05-03 12:25:22 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 2752查看 5回答
画了独立基础后独基上的柱子箍筋没有了
如图中显示的,独基上的箍筋没有了,是哪里设置出错了吗?如何修改?谢谢各位老师了
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如图中显示的,独基上的箍筋没有了,是哪里设置出错了吗?如何修改?谢谢各位老师了
答:》》》》在首层中显示。
2015-05-03 15:05:36
-
如图中显示的,独基上的箍筋没有了,是哪里设置出错了吗?如何修改?
如图中显示的,独基上的箍筋没有了,不是你设置错了,在画上独基后,柱的插筋软件会合并在基础中了,所以不显示了,你可以在基础层中选择柱然后在编辑钢筋中查看还是有的.
2015-05-03 14:04:26
-
这个是没错的
软件是把基础层以上的箍筋算到首层去了
你去首层柱子看钢筋三维 会发现箍筋是往下延伸的
这个软件的平法算法,首层HN/3 中的HN是基础顶面开始到首层梁底的净高
所以你基础以上的箍筋是算到首层去的
2015-05-03 14:09:51
-
柱插筋的箍筋你就设置了两个,软件已全部显示
2015-05-03 14:30:37
-
计算中已包含了。
2015-05-03 15:31:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看