蓝色梦想 2015-05-09 11:35:49 | 新疆维吾尔自治区 安装 | 2857查看 2回答
电缆穿刺线夹
您好,我看到您对于电缆穿刺线夹问题的回答,有点疑问,比如4*120+1*70的电缆在分支处有几个穿刺线夹?您说是1个,可我看到有说5个的,为什么是1个,可以说清楚点吗?还有干线图中只说这一条干线到每层的同一个配电箱,可配电箱系统图上没写进线是什么型号、几根,请问分支线怎么确定? 本人经验不足,请多多指教,打扰之处,多多原谅
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
好,我看到您对于电缆穿刺线夹问题的回答,有点疑问,比如4*120+1*70的电缆在分支处有几个穿刺线夹?您说是1个,可我看到有说5个的,为什么是1个,可以说清楚点吗?还有干线图中只说这一条干线到每层的同一个配电箱,可配电箱系统图上没写进线是什么型号、几根,请问分支线怎么确定?
你好,穿刺线夹定额按个计算,4*120+1*70 是按5个考虑,也就是按主线的电缆选取定额,如从4*120+1*70引出5*16 的电缆,就需要按4*120+1*70的选取定额,4个120和1个70
还有干线图中只说这一条干线到每层的同一个配电箱,可配电箱系统图上没写进线是什么型号、几根,请问分支线怎么确定?如果系统图没有标注,图纸说明没有描述,就应该要求设计说明,毕竟分支电缆的长度也需要计算
2015-05-11 08:14:58
-
4*120+1*70的电缆在分支处有5个穿刺线夹,一根电缆一个,计120的4个,70的1个
2015-05-09 15:36:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看