蓝色梦想 2015-05-09 11:39:28 | 新疆维吾尔自治区 安装 | 1465查看 2回答
电缆穿刺线夹
您好,请问4*120+1*70的电缆在分支处有几个穿刺线夹,有说一个有说五个的,还有干线图中只说这一条干线到每层的同一个配电箱,可配电箱系统图上没写进线是什么型号、几根,请问分支线怎么确定? 本人经验不足,请多多指教,打扰之处,多多原谅
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
两种情况都有,有分单芯穿刺线夹的就是5个,有用整体型刺线夹的就是一个。
主材单价不同。
2015-05-09 11:41:37
-
两种情况都有,有分单芯穿刺线夹的就是5个,有用整体型刺线夹的就是一个。
主材单价不同。另外干线系统图上应该有主电缆和分支电缆表达方式一般为4*120+1*70(4*?+E?)
2015-05-10 10:19:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看