板筋搭接长度
请问3级钢筋10厘砼c40,三级抗震,它的搭接长度取多少个d呢?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
请问3级钢筋10厘砼c40,三级抗震,它的搭接长度取多少个d呢?
三级抗震三级钢筋最小锚固长度为30d,锚固修改系数为1.05,绑扎搭接按接头率50时修改系数是1.4所以搭接长度为30*1.05*1.4=44d.如果按头率25%时应为30*1.05*1.2=38d.
2015-06-03 10:55:09
-
按设计要求,或按图集计算
2015-06-05 15:02:31
-
按照图集101中的规定 计算搭接长度 就可以了
2015-06-03 10:06:37
-
按国标图集计算搭接长度就行了,楼上已经说得很明白了。
2015-06-04 17:50:37