• 室外埋地的供暖管道,图纸说明上要求保温了,说明里面没有要求防腐刷漆

    室外埋地的供暖无缝钢管,图纸说明上要求保温了,说明里面没有要求防腐刷漆,那我套不套防腐刷漆呀? 工序是先刷防腐还是先刷漆,跪求详细解答! 在这跪谢了
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  •   室外埋地的供暖管道,一般是工厂预制保温,现场只是焊口保温,直接套预制保温管安装焊接定额子目及预制保温管接头发泡子目。

      工厂保温、现场焊口保温都不需要防腐刷漆,除锈后直接保温,防腐刷漆大大降低保温层与无缝管粘结力,道理与混凝土中钢筋不需要防腐刷漆一样。       

    2015-06-12 22:08:01 

  • 室外埋地的供暖无缝钢管,图纸说明上要求保温了,说明里面没有要求防腐刷漆,应该套防腐刷漆, 工序是先刷漆再保温。

    2015-06-12 11:48:12 

  • 你好:室外采暖管道如果是采用的直埋保温管,就不需要防腐刷漆了。如果是现场保温的管道正常是先刷两遍防锈漆,然后再保温。

    2015-06-12 12:05:20 