37****@qq.com 2013-01-22 00:13:01 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 588查看 2回答
关于板钢筋的锚固问题
钢筋软件中的板受力筋(暂按底筋考虑)的锚固长度为max(梁宽/2,5d),在图集中翻译为“≥5d且至少到梁中”但04g101-4图集中第25页的图例中还标注有(La),那么我认为此项锚固长度应该为max(梁宽/2,5d,La),而不是软件中的max(梁宽/2,5d),请指点,谢谢。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好!那个la是适用于梁板式转换层现浇板底筋的锚固。普通有梁楼盖板的底筋锚固是5d且至少到梁中心线。
2013-01-22 07:50:04
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看