• 关于梁下部钢筋锚固问题

    请问一下,我记得计算规定上说,梁的下部钢筋应该分段锚固(算量情况下,非现场施工)。但是千赢官网首页登录入口的下部通常筋跟上部通长筋的算法是一样的(汇总后看到的):2端的锚固+净长。比如说,某梁有3跨,下部钢筋就应该算6个锚固长度,上部钢筋是2个锚固。请问,是我把计算规则理解错了,还是软件我没设置好?望解答。。。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    下部钢筋分跨锚固,不要在集中标注中输入,在梁原位标注的平法表格中,在下部钢筋栏输入即可。 是的,按下部钢筋来设置,计算的就是各跨分别锚固。

    2011-04-19 20:54:52 

  • 是拉通布置的。

    2011-04-19 20:55:09 

  • 查看“计算设置”,更改第28项。 详附图。

    上部通长

    2011-04-19 20:55:56 

  • 1.梁的下部钢筋 如果是通常筋 则能通则通 钢筋在规范要求内进行搭接锚固,如果是原味标注的下部钢筋 则是按标注跨分跨锚固 2.软件是按照G101系列进行编制的计算方法 你可以画几道梁比较一下