• 喷淋末端试水问题

    喷淋末端采用间接排水,如图,那么DN75的排水管采用的应该是镀锌钢管还是PVC管,此管属于喷淋系统还是排水系统,采用PVC管是否可以,是否违反消防规范,设计图纸未说明材质

    末端试水

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这种末端排水的,一般用排水管那种,比如是PVC等费用较低的材料;但作为施工单位来说,用镀锌管也可以,反正算钱,并组合整体。供参考。

    2015-07-10 09:34:53 

  •    喷淋末端采用间接排水,如图,那么DN75的排水管采用的应该是PVC管,此管属于喷淋系统,采用PVC管完全可以,不违反消防规范。

    2015-07-10 06:32:43 

  • 此管DN75属于排水系统

    2015-07-14 07:54:59 

  • 喷淋末端试水问题:喷淋末端采用间接排水,如图,那么DN75的排水管采用的应该是排水管,此管属于排水系统,至于采用什么管材,你可以看看排水设计管材,和那个是一样的。

    2015-07-10 00:21:09 