样儿 2015-07-16 16:04:13 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 79811查看 5回答
砌体植筋与拉结筋的搭接长度是多少,植筋的外露及锚入长度是多少
砌体墙与中的拉结筋与植筋的搭接长度应该取多长,植筋的锚入长度及外露长度应该是多少
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳锚入长度按照设计或者规范要求确定,外露长度需要大于或等于搭接长度;构造柱绑扎搭接长度1.6La,且≥500mm。砌体加筋搭接长度1.2La,且≥250mm
2015-07-16 16:31:13
-
按规范规定,砌体植筋长度是锚入15d,外露700与1/5墙长较大值.
2015-07-16 16:13:13
-
这个一般设计是有要求的,如果设计没说明的话,就按钢筋平法来咯
2015-07-16 16:07:46
-
砌体墙与中的拉结筋与植筋的搭接长度应该取多长,植筋的锚入长度及外露长度应该是多少------------建议参照设计及相应省标图集。
2015-07-17 11:18:04
-
2018-03-10 08:53:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看