• 室外污水管网的计算

    如下两张截图,有两个问题:第一个问题,W79-W80污水管的长度是按照高程表标注的管道长度还是图纸量取扣除检查井的长度(该高程表的管道标注长度=两个检查井中心之间的长度)第二个问题:该段土方开挖工程量的计算:从高程表可以看到W79处开挖深度为185-183.45+10(混凝土垫层)=1.65米,该处底宽0.7米,放坡系数为0.33,故W79处上部沟宽为0.7+2*0.33*1.65=1.8米,同理得出W80处开挖深度为1.772米,底宽为0.7米,上宽为1.87米,则该段土方开挖方量为:(0.7+1.84(两端上部宽的平均值))*1.71(高的平均值)/2*长度,这样计算对么?

    放坡系数

    两端

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、W79-W80污水管的长度是按照标注的管道长度计算【这个标注长度是管道需要的长度,已经扣除了检查井的尺寸】

    2、该段土方开挖工程量的计算:从高程表可以看到W79处开挖深度为185-183.45+10(混凝土垫层)=1.65米,该处底宽0.7米,放坡系数为0.33,故W79处上部沟宽为0.7+2*0.33*1.65=1.8米,同理得出W80处开挖深度为1.772米,底宽为0.7米,上宽为1.87米,则该段土方开挖方量为:(0.7+1.84(两端上部宽的平均值))*1.71(高的平均值)/2*长度,这样计算是正确的。

    答疑解惑

     

    2015-07-21 10:04:55 

  • 室外污水管网的计算:

    第一个问题,W79-W80污水管的长度是按照高程表标注的管道长度计算,扣除检查井的长度 按照定额规定扣除0.7m即可(该高程表的管道标注长度=两个检查井中心之间的长度)

    第二个问题:该段土方开挖工程量的计算:从高程表可以看到W79处开挖深度为185-183.45+10(混凝土垫层)=1.65米,该处底宽0.7米,放坡系数为0.33,故W79处上部沟宽为0.7+2*0.33*1.65=1.8米,同理得出W80处开挖深度为1.772米,底宽为0.7米,上宽为1.87米,则该段土方开挖方量为:(0.7+1.84(两端上部宽的平均值))*1.71(高的平均值)/2*长度,这样计算是争取的;

    2015-07-21 10:06:23 

  • 你好:管道安装计算需要扣除检查井直径,土方不需要扣除,检查井增加的宽度也不用增加。

    2015-07-21 10:04:41 