• 暖通计算中的几个问题

    问题一:通风管道计算规则是按中心线的长度,应该包含了三通、弯头、大小头等,但是在实际施工中,这些价格应该要比管道贵,所以三通、弯头怎么调整? 问题二:设计说明没有说明管道的安装高度,一般情况下我是按走梁底,至于现场施工中会出现交叉,这些走现场签证,这个处理是否妥当?问题三:如图,导流叶片的面积是根据长边和短边确定片数和单片的面积,现在又一个导流叶片,两边风管的长度分别为800*200和630*160,这个长边和短边如何选择?两个长边的最大值和短边的最小值?

    问题补充:如果导流叶片直接与大小头相连呢

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:只能主材找差价计算。

    2015-07-23 21:21:59 

  • 问题一:通风管道计算规则是按中心线的长度,应该包含了三通、弯头、大小头等,但是在实际施工中,这些价格应该要比管道贵,所以三通、弯头怎么调整? (答:不能调整,定额已经综合考虑了)

    问题二:设计说明没有说明管道的安装高度,一般情况下我是按走梁底,至于现场施工中会出现交叉,这些走现场签证,这个处理是否妥当?(答:现场签证是对的)

    问题三:如图,导流叶片的面积是根据长边和短边确定片数和单片的面积,现在又一个导流叶片,两边风管的长度分别为800*200和630*160,这个长边和短边如何选择?两个长边的最大值和短边的最小值?(答:导流片是在风道出口方弯头里有,不知道你说的是那个)

    2015-07-24 09:38:12 