太阳雨 2015-08-16 20:52:45 | 湖北省 安装 | 1924查看 1回答
TN-C-S的几个问题
设计说明中这样写明:本工程采用TN-C-S接地方式,工作中性线入户处重复接地,如下截图1(进户总配电箱前部分),4*70的电缆变成三相五线,第一:白色标注的PE线需要与MEB联结,这个联结线是否就是图2红色标注? 第二:截图1中白色标注?的线是什么线?零线么? 第三:如图2中从PE母线分出去的PE线1-4会影响该配电箱回路的电缆型号(增加一根PE线),工作中性线入户处重复接地这句话怎么理解,这个重复接地的工程量也需要计算么? 第四:TN-C-S、TN-S和TT接地方式对工程量的计算有什么影响没?问题补充:还有一个问题就是总进户箱的确定,如果是分别设有高低压配电室,高低压配电室都会做接地,如果是这种情况,还需要总进线箱与MEB联结么?如果需要的话,这个总进线箱选哪个?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
TN-C-S的几个问题
回答:1、首先你要知道什么是MEB,此是 总 等电位联结(MEB--Main Equipotential Bonding)的缩写。进线配电箱的PE(PEN)是母排,红笔标注的1、2、3、4是分别到各回路的PE线。
2、TN-C-S接地方式,工作中性线入户处重复接地是目前低压安全供电的一种方式,也就是俗称的三相五线制。这个重复接地要计算。计算接地体和接地线。
3、TN-C-S、TN-S和TT接地这是三种不相同的接地方式,计算的方法也是不同的。
4、关于你补充提出的问题,这要根据设计来处理。因为,工程造价计算的原则首要条件是设计图纸。
2015-08-17 09:34:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看