• 电缆/线清单工程量结算审核问题

    接到一个线路改造的结算审核项目,拿到的竣工图纸,其电缆和电线的长度,图上都计算好,而且还加了1.05的裕度。工程采用的是08清单计量规范,定额是广东2010安装,结算采用固定清单综合单价,我初审的时候,按08清单要求,不考虑这个预留和1.05的裕度,按我理解,这个量应该施工方投标的时候,在定额组价中考虑,已经包括在清单综合单价当中,但由于核减的金额比较大,施工方意见比较大,一直强调,他们组价是定额量和清单量是一致的,而且严格按图施工,请问我的处理方式对吗?如果是你们遇到这种情况,如何处理?谢谢

    核减

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    清单规范、招标文件的合同效力远低于投标文件,这个你可以去查询清单规范、标准合同范本,所以你的审核依据是施工方的投标报价分析表。

    1、核对投标清单特征,如特征描述了“1.05裕度”而不是“1.05裕度在定额或单价内体现”,那么你就不能扣减这5%的清单工程量。这部分的费用由财政追究招标单位责任,与施工方、审计方都无关。

    2、投标清单特征未描述裕度,则按清单规则计算:

    图纸计算工程量A(不考虑裕度)与投标文件中、定额工程量(B,不考虑定额损耗)、清单工程量(C)三者数值关系要区分2种情形:

    1、A*1.05=C=B,则结算清单工程量为A,单价不变;施工单位被扣减5%总价

    2、A=C=B,则结算工程量为A,单价不变;施工单位总价不变。

    2015-07-30 13:33:33 

  • 你好:按相应的计算规则计算工程量。

    2015-07-29 16:44:55 

  • 你的处理方式对合理。

    如果是遇到这种情况,严格按清单和定额计算规则执行。

    2015-07-29 17:00:06 

  • 你到现在清单和定额都没搞明白你调整什么清单量,原来清单量105m,定额量也是105m,最后形成一个综合单价,现在你说清单量多了5%。应该是100m,定额量还是105m,综合单价无非调整为*(1+5%),你调整清单量有任何意义吗?

    2015-07-29 20:37:43 