• 构造柱与墙体沿墙高每隔500mm设置2C6水平钢筋和a4分布筋

    分布短筋平面内点焊组成拉结网片每边伸入墙内1m, 算砌体加筋还是砌体通长筋
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    构造柱与墙体沿墙高每隔500mm设置2C6水平钢筋和a4分布筋,分布短筋平面内点焊组成拉结网片每边伸入墙内1m,这个属于砌体加筋。

    2015-07-30 10:21:01 

  •        分布短筋平面内点焊组成拉结网片每边伸入墙内1m,应该是算砌体加筋,不是砌体通长筋的。

    2015-07-30 10:24:03 