27****@qq.com 2012-03-24 11:08:10 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 1640查看 3回答
求教:填充墙拉筋的问题
总说明:填充墙应沿框架柱全高每隔500MM设2A6拉筋。拉筋伸入墙内的长度,6,7度时不应小于墙长的五分之一,且不小于700MM。墙长大于5米时,墙顶与梁应有拉结。墙长超过层高2倍时,应设置钢筋混凝土构造柱。墙高超过4米时,墙体半高处应设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。 不明白的是: 1、本工程是剪力墙结构,没有框架柱,怎么做? 2、是不是在砌体加筋里绘制?如果是,又该选择哪种图集,
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳无论是框架还是剪力墙结构,为了结构的整体性、安全度,规范要求砌体与混凝土(不同材质)相连接都要设置拉结筋,在砌体加筋里绘制。至于构造柱设置,这有规范,就像设计说明中说的一样。按此进行构造柱布置。目前拉结筋的施工,由于植筋技术的成熟,成本也较低,植筋位置准确,质量有保证,基本上采用植筋。
2012-03-24 12:09:39
-
是不是图纸上的框架柱不对啊,应该是暗柱或转角墙柱吧。
2012-03-24 11:43:15
-
剪力墙墙上做植筋技术
2012-03-24 11:18:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看