• 求教:填充墙拉筋的问题

    总说明:填充墙应沿框架柱全高每隔500MM设2A6拉筋。拉筋伸入墙内的长度,6,7度时不应小于墙长的五分之一,且不小于700MM。墙长大于5米时,墙顶与梁应有拉结。墙长超过层高2倍时,应设置钢筋混凝土构造柱。墙高超过4米时,墙体半高处应设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。 不明白的是: 1、本工程是剪力墙结构,没有框架柱,怎么做? 2、是不是在砌体加筋里绘制?如果是,又该选择哪种图集,
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    无论是框架还是剪力墙结构,为了结构的整体性、安全度,规范要求砌体与混凝土(不同材质)相连接都要设置拉结筋,在砌体加筋里绘制。至于构造柱设置,这有规范,就像设计说明中说的一样。按此进行构造柱布置。目前拉结筋的施工,由于植筋技术的成熟,成本也较低,植筋位置准确,质量有保证,基本上采用植筋。

    2012-03-24 12:09:39 

  • 是不是图纸上的框架柱不对啊,应该是暗柱或转角墙柱吧。

    2012-03-24 11:43:15 

  • 剪力墙墙上做植筋技术