林山量 2012-12-25 09:23:05 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 518查看 6回答
你好,地下室外墙的问题
你好,请问地下室挡土墙,是先在地下室作好,再复制到基础层,还是在-1层作好后,延伸到筏板底呢?如果是前者,钢筋的量会多很多,请教应该用哪种方法呢?问题补充:如果分两层的话,基础的挡土墙只有400mm高,请问有必要分两层吗?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳负一层的墙要不要复制到基础层,要看基础的高度和设置的基础层层高之间的关系,如果基础的厚度等于基础层高,就不需要复制,软件会自动计算基础内的剪力墙的钢筋量。 下图是有关这个问题的视频截图,可以参考一下。
2012-12-25 10:04:32
-
你好:正确的做法是把基础上层的竖向定义画好后,复制到基础层,这样做是正确的。否则在集水坑处局部加深的部分,插筋不会插到底的,会少计算钢筋量。 补充问题里的挡土墙高度才400就不可以直接定义高度了。你提问时说是有-1层时的情况。
2012-12-25 09:45:33
-
最好是在基础定义好 在往上去
2012-12-25 10:52:51
-
可以在一层做好后其他楼层跟这一层的钢筋信息跟其他的一样,直接用复制选中构件到其他楼层即可,不要延伸
2012-12-25 09:24:59
-
可以再基础层做好复制到-1层 ,也可以在-1层做好复制到基础层 不用延伸
2012-12-25 09:31:57
-
在那一层就在那一层画,不要延伸,可以复制,不过也不用吧基础层也画上,只要在-2层画就行,只要墙和筏板有接触就行了。
2012-12-25 09:38:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看