太阳雨 2015-09-06 15:45:08 | 湖北省 安装 | 9597查看 4回答
消防水箱的计算问题
如图是屋顶的消防水箱,第一:绿色的给水管,从管道井引出,主要是给消防水箱供水,我想问下在末端设置浮球阀,如何控制水位的,还有为什么要分开两根给水管? 第二:红色的管道应该是消防栓系统,靠重力作用给消火栓系统供水,我想问下是不是需要设置加压稳压装置? 第三:图中的通气管就是一根管道,上边设置一个通气帽么?这个通气管的作用是什么?这个通气管的高度一般按多少计算? 第四:中间黄色的两根管道应该是溢流管和泄水管,溢流管和泄水管最后如何排出?工程量如何计算,第五:消防水池和消防消防水箱的管道设置是否差不多,还有遗漏的管道么?麻烦各位大大给解释下谢谢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳第一:绿色的给水管,从管道井引出,主要是给消防水箱供水,在末端设置浮球阀,当进水水位达到浮球阀位置时,浮球飘起关闭阀门控制水位。分开两根给水管一根浮球阀控制、一根手动阀门控制。 第二:红色的管道应该是消防栓系统,靠重力作用给消火栓系统供水,不需要设置加压稳压装置。近80m高度的水压已经是0.8Mpa了。 第三:图中的通气管就是一根管道,上边设置弯头即可没有必要设置一个通气帽。这个通气管的作用是防止进水时产生压力,就是俗称的“憋住水”。这个通气管的高度一般按500~800mm计算。 第四:中间黄色的两根管道应该是溢流管和泄水管,溢流管和泄水管最后排出到本层排水系统。工程量按水平长度+垂直长度计算。第五:消防水池和消防消防水箱的管道设置未有遗漏的管道。
2015-09-07 07:43:44
-
第一:绿色的给水管,从管道井引出,主要是给消防水箱供水,在末端设置浮球阀,当球浮起时自动关闭进水控制水位的,这种浮球阀叫遥控浮球阀,遥控浮球阀要求两根给水管。
第二:红色的管道应该是消防栓系统,靠重力作用给消火栓系统供水,需要设置加压稳压装置(水泵、稳压罐)。
第三:图中的通气管就是一根管道,上边设置一个通气帽,这个通气管的作用是防止用水量大时形成真空,这个通气管的高度一般按0.3米计算。
第四:中间黄色的两根管道应该是溢流管和泄水管,溢流管和泄水管最后应该排至雨水或污水立管,工程量计算至立管处。
第五:消防水池和消防消防水箱的管道设置差不多,没有遗漏的管道。
2015-09-06 21:10:39
-
屋顶的消防水箱,
第一:绿色的给水管,从管道井引出,主要是给消防水箱供水,在末端设置浮球阀,水位高位时自动关闭,低水位时自动打开控制水位的,正常时用浮球阀那根管。故障或需要时用旁边那根管。
第二:红色的管道应该是消防栓系统,靠重力作用给消火栓系统供水,不需要设置加压稳压装。
第三:图中的通气管就是一根管道,上边设置一个通气帽么,这个通气管的作用是水箱内压力与大报平衡。这个通气管的高度一般按1.5-2米。
第四:中间黄色的两根管道应该是溢流管和泄水管,溢流管和泄水管最后排出到屋顶,工程量按实际长度计算,
第五:消防水池和消防消防水箱的管道设置是差不多。具体要由设计决定。
2015-09-07 09:42:21
-
你是要计算工程量吗
2015-09-06 17:23:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看