• 关于消防水池和消防水箱的供水问题

    一:消防水池的供水是否都是从市政管网直接供水?然后经过消防栓水泵和喷淋水泵输送到管网? 二:在屋面设消防水池的话,消防水池的供水从哪里来?如果是高度比较低的话,直接从市政给水管网供水,如果高度比较高,是从市政给水经过加压系统供水还是从消防水池用水泵抽水经加压系统供水? 三:生活给水系统从消防水池供水么?还是直接从市政给水系统经过加压送到管网?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一:消防水池、消防水箱供水都是从市政管网直接供水或经过无负压供水设备供水,屋顶消防水箱一般是顶层生活用水直接接入水箱,然后经过消防栓水泵和喷淋水泵输送到管网。

    二:在屋面设消防水池的话,如果是高度比较低的话,直接从市政给水管网供水,如果高度比较高,是从顶层生活用水立管直接(市政给水经过加压系统)连通水箱供水,不是从消防水池用水泵抽水经加压系统供水。

    三:生活给水系统绝对不能从消防水池供水,是直接从市政给水系统经过加压送到管网。

    四:一般小区市政给水进入后,分生活供水、消防供水,分别设置水表。