火星男 2015-09-10 22:50:43 | 广西壮族自治区 安装 | 1748查看 3回答
一些防雷接地的问题
接地抽头,端子板紫铜板,BV-1*25铜芯线穿P25阻燃管和ZRBV-10平方米的导线要另外算吗?分别套什么定额
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
接地抽头,端子板紫铜板,BV-1*25铜芯线穿P25阻燃管和ZRBV-10平方米的导线要另外算吗?分别套什么定额
接地抽头,可以套用接地测试板定额子目.BV-1*25铜芯线穿P25阻燃管和ZRBV-10平方米的导线分别套用管内穿线的配管的定额子目.
2015-09-11 07:13:55
-
接地抽头,端子板紫铜板,BV-1*25铜芯线穿P25阻燃管和ZRBV-10平方米的导线要另外算吗?分别套什么定额--------------需要计算的。1、接地抽头,端子板紫铜板按等电位箱套定额 2、BV-1*25铜芯线和ZRBV-10平方米的导线套接地母线定额子目、 3、P25阻燃管套配管定额子目。
2015-09-11 06:27:08
-
接地抽头包括在接地母线敷设中,
等电位板紫铜板在电位箱内可算入箱体总价内,
BV-1*25铜芯线穿P25阻燃管要另外算管内穿线定额。ZRBV-10平方米的导线套铜 接地导线敷设定额。
2015-09-11 08:45:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看