• 梁中非通长筋长度计取。

    11G101--1中P79中 非贯通筋的长度选取,有两个长度:分别选取梁净长的1/4和1/3,但是没有其他说明,查了其他资料,说非贯通筋第一排取1/3,第二排取1/4。但是对于这个第一排 第二排的定义我就很疑惑了,也没有找到相关的资料,有懂的请指教! 再有一个非贯通的布置位置是在哪里?有非贯通筋紧挨贯通筋搭接布置的吗?因为79页还有句这样的话:梁上部通长筋与非贯通筋直径相同时,连接位置宜定于LN/3范围内。这把我是彻底弄晕了,不知道这个搭接是指的非贯通与贯通的搭接,还是指的贯通筋自身的搭接。如果是非贯通与贯通的搭接,那贯通筋深入柱的长度还要不要执行:深入柱外侧纵筋内侧这个条件,或者执行不用计取那个弯折的15D了? 求大神给俺详细解答下,哎,平法图集越看越感觉不懂的太多,头疼啊。

    梁净长

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    非贯通筋

如果是非贯通与贯通的搭接,那贯通筋深入柱的长度还要不要执行:深入柱外侧纵筋内侧这个条件,或者执行不用计取那个弯折的15D了?

    非贯通筋的长度选取有两个长度,分别选取梁净长的1/3,1/4,非贯通筋一般是指支座钢筋,自上向下排,最上为第一排,一排支座筋长度是按1/3梁跨净长,然后再向下为第二排,第二排支座筋长为梁净跨长度的1/4.当再有第三排时,长度为为1/5.再有一个非贯通的布置位置一般在梁中间位置,两侧一般为通长筋,当梁中有多根钢筋时,可以非贯通和贯通筋紧挨贯通筋布置搭接的.梁上部通长筋是指两侧一般为通长筋,它的搭接在跨中1/3范围内,中间一般为支座和架立筋搭接在两端1/3处架立筋与支座筋搭接不小于150.连接位置在跨中位置1/3范围是指贯通筋.贯通与非贯通筋伸入支座长度,当支座宽度小于0.4Lae时伸入到支座支边后弯折15D.能够直锚时就不需要这计取这个15D.

    答疑解惑


    2015-09-16 14:09:38 

  • 11G101--1中P79中 非贯通筋的长度选取,有两个长度:分别选取梁净长的1/4和1/3,但是没有其他说明,查了其他资料,说非贯通筋第一排取1/3,第二排取1/4。但是对于这个第一排 第二排的定义我就很疑惑了,也没有找到相关的资料,有懂的请指教! 

    钢筋原位标注输入5c25 3/2(或3c22/2c18),这样有3根钢筋为第一排,2根钢筋为第二批

    千赢官网首页登录入口服务新干线



    再有一个非贯通的布置位置是在哪里?有非贯通筋紧挨贯通筋搭接布置的吗?因为79页还有句这样的话:梁上部通长筋与非贯通筋直径相同时,连接位置宜定于LN/3范围内。这把我是彻底弄晕了,不知道这个搭接是指的非贯通与贯通的搭接,还是指的贯通筋自身的搭接。如果是非贯通与贯通的搭接,那贯通筋深入柱的长度还要不要执行:深入柱外侧纵筋内侧这个条件,或者执行不用计取那个弯折的15D了? 求大神给俺详细解答下,哎,平法图集越看越感觉不懂的太多,头疼啊。

    梁上部通长筋与非贯通筋直径相同时,这句话的意思是说集中标注上通长筋为2c25,而原位标注为3c25,这样就有两根通长筋,1根附加钢筋,这种情况通长筋有搭接时连接位置宜定于LN/3范围,就不要考虑在柱中锚固了

    这样对照钢筋软件的钢筋三维和图集多看看,多比较,就能明白了