张岩 2012-12-13 08:40:02 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 1142查看 4回答
柱子纵筋计算问题!
我画的柱子,在基础顶(-1.9米)到正负零总是说纵筋是负数,没有值!(见下图)以前也遇到过。不过那时候直接把两层的画通就可以了。现在的图纸基础顶到-0.04是一个配筋,-0.04以上配筋变了。我该怎么修改计算设置才能让软件计算它的量?!谢谢各位······
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你可以去计算设置里修改,柱纵筋露出长度设置为 0
2012-12-13 08:59:11
-
我画的柱子,在基础顶(-1.9米)到正负零总是说纵筋是负数,没有值!(见下图)以前也遇到过。不过那时候直接把两层的画通就可以了。现在的图纸基础顶到-0.04是一个配筋,-0.04以上配筋变了。我该怎么修改计算设置才能让软件计算它的量?!谢谢各位······ 你不应该把柱子放在-1层,应该放在基础层里面,如果按楼层计算就会成为负数
2012-12-13 08:47:37
-
由于有管道层或夹层,其高度不高,软件计算会出现错误提示,这是因为按软件的计算公式的结果为负数,出现了错误。在实际施工中,会将下面一层的钢筋直接穿过夹层到上一层,在夹层不会出现接头,这时需要修改柱的标高。 在本问题中,可以针基础层的柱删除,将首层柱的底标高设置到基础顶或底,这时再汇总计算。
2012-12-13 08:49:04
-
这是你没有在首层画柱子的原因,将首层柱子及框架梁画上后汇总计算就正确了。 如果只有基础层有柱子,以上楼层没有柱子时,将属性中的其他属性展开,然后将插筋构造栏选为“纵筋锚固”即可,汇总计算后你的问题就解决了。如图
2012-12-13 09:33:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看