hualuosuifeng 2010-06-24 17:36:45 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 526查看 3回答
柱纵筋计算问题
2009钢筋中,最上层坡屋面层中的构造柱纵筋计算提示为负,不知道什么原因?节点高是指什么?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这是因为:简单的说就是坡屋面层的钢筋长度还没有露出长度长。 解决方法: 1.将柱的“插筋设置”改为“纵筋锚固”。 2.如果还不行的话,可在下层将柱标高调整正确。
2010-06-30 08:26:00
-
层高或者标高设置错误了吧!
2010-06-24 17:45:53
-
将柱的“插筋设置”改为“纵筋锚固”就可以了。
2010-06-24 18:44:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看