zhaodou07 2015-10-19 08:24:19 | 山东省 安装 | 4594查看 3回答
问下电线管明管敷设 φ8通丝吊杆算主材
问下电线管明管敷设 φ8通丝吊杆算主材? 还是说不管是钢管还是JDG 只要是套明管定额 ,打吊杆都是单独计算? 定额里面的圆钢是不是跨接用的? 山东地区
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好,如果明敷的线管沿顶板明敷设,则不需要计算支吊架。
如果是电线管吊装,需要打通丝吊杆,这个吊架是单独计算的。执行一般铁钩件制安。φ8通丝吊杆算主材。
全统定额解释汇编里有说明,可以查看一下。
2015-10-19 15:46:48
-
1、电线管明管敷设 φ8通丝吊杆不算主材,不管是钢管还是JDG 只要是套明管定额 ,打吊杆都不需要单独计算,包含在定额里。
2、定额里面的圆钢是跨接用的。
2015-10-19 08:49:16
-
暗敷线管是不需要用到吊杆的。
2015-10-19 08:35:06