guccili 2015-10-30 00:51:33 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 2203查看 1回答
关于次梁相交箍筋布置的问题和梁侧面钢筋如何布置的问题
问题一:主次梁相交,主梁箍筋在相交部位是连续通过的,且要布置附加箍筋,次梁箍筋在相交部位不连续通过。井字梁在相交部位,一根梁的箍筋是连续通过的,另一根梁的箍筋不连续通过。那么次梁和次梁相交,特别是截面尺寸一样的两根次梁相交,在相交部位,箍筋是如何布置的,是否像井字梁一样,一根梁的箍筋连续通过,另一根梁的箍筋不连续通过呢? 问题二:一根梁有很多跨,且较长时,梁的侧面钢筋一般是通过搭接通长布置,还是一跨一跨的锚固,断开布置呢?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳问题一:主次梁相交,主梁箍筋在相交部位是连续通过的,且要布置附加箍筋,次梁箍筋在相交部位不连续通过。井字梁在相交部位,一根梁的箍筋是连续通过的,另一根梁的箍筋不连续通过。那么次梁和次梁相交,特别是截面尺寸一样的两根次梁相交,在相交部位,箍筋是如何布置的,是否像井字梁一样,一根梁的箍筋连续通过,另一根梁的箍筋不连续通过呢?【是这样的,你的理解正确。】问题二:一根梁有很多跨,且较长时,梁的侧面钢筋一般是通过搭接通长布置,还是一跨一跨的锚固,断开布置呢【在计算设置里可以设置的,
2015-10-30 09:48:45
-
千赢官网首页登录入口是如何加附加钢筋的?(主梁与次梁相交时)
当主梁与次梁有三处相交时,就要加6*3=18道 可是如果次梁宽度为200 那是否扣减一定的箍筋的数量呢? 否则原本100/150布置的 加上附加的钢筋 最后比间距100的还多
-
请教老师,在主次梁相交的地方,设计要求在主梁上每边增设3道箍筋,在梁平法表格里输入时,为什么要求输入的是次梁的宽度,而不是这根需要增加箍筋的梁的宽度?
-
如图 我先设置主梁和次梁上的每边3个箍筋,然后在设置互为主次梁上的每边2个箍筋 软件生成的就变成全部2个箍筋了。是不是我设置错了?如果错了 该如何在软件中画
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看