• 千赢官网首页登录入口是如何加附加钢筋的?(主梁与次梁相交时)

    当主梁与次梁有三处相交时,就要加6*3=18道 可是如果次梁宽度为200 那是否扣减一定的箍筋的数量呢? 否则原本100/150布置的 加上附加的钢筋 最后比间距100的还多
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这个附加箍筋间距是有规定的,是在3b+2h1范围内布置的。你只要在设计位置附加即可。

    附加钢筋

    2010-05-17 16:55:48 

  • 你就照设计的加上就行了,附加箍筋的间距是比加密间跨要小

    2010-05-17 16:52:31 

  • 不用扣减的~!!按图纸来,要想加附加筋的话可以在工程设置----框架梁----附加箍筋数量中输入6a8或6a6的格式,也可以在绘图界面点 原位标注,在原位标注里输入钢筋根数和规格

    2010-05-17 16:57:08 

  • 你好:从理论上是这么多,可现场就不是这样做的,不可能把箍筋都堆在那里吧,每处加6根太多了,一般的另加4根就可以了。

    2010-05-17 17:02:27 

  • 附加箍筋是根据施工图纸输入的,不是按平法,平法没有附加箍筋的相关规定,施工图纸中附加箍筋的根数是根据结构设计计算得出的结果设计的

    2010-05-17 16:51:32 

  • 按照图纸的标注说明填写附加箍筋的个数就可以了

    2010-05-17 17:01:14 

  • 次梁加筋不考虑与箍筋扣减,只是在两侧多加几个箍筋

    2010-05-17 16:51:55 

  • 当主梁与次梁有三处相交时,就要加6*3=18道箍筋,这是对头的。 但是,次梁与主梁相交时,主梁的箍筋在次梁范围内同样要布置! 我把03G101-1发给你,你看了之后就清楚了。

    2010-05-17 19:31:09 