realfox@126.com 2015-11-12 10:41:54 | 河南省 其他专业 | 845查看 3回答
连续贯通板上部受力筋是否可以在支座内锚固
连续贯通板上部受力筋是否可以在支座内进行锚固,如果不可以,如何设置。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:连续贯通板上部受力筋是否可以在支座内进行锚固?肯定是不可以的,按平法要求应该是在板跨中的1/3范围内进行搭接。只有边支座处和高低板处可以锚固。
2015-11-12 16:51:10
-
你都说了,他是连续贯通的了,怎么还会在支座里面锚固呢,,连续贯通的,中间只计算搭接。。只有在两头锚固
2015-11-12 19:49:05
-
板上部通长钢筋必须在跨中连接
2015-11-18 10:47:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看