沙丁鱼 2015-11-14 17:26:41 | 海南省 安装 | 11087查看 4回答
路灯接地极
如图,是路灯设计说明关于接地极的描述,其中只是说明了接地极每隔5米布置一根,但具体如何布置,在平面图上没有体现,请问,我能算出接地极的工程量吗
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的说明书里面实际是说了两层意思,1、路灯的照明配电系统要做重复接地,一把这种重复接地按照规范要求是三根接地极为一组,接地级之间的间距是5m,按照规范接地极距建筑物的间距不小于3m,所以按照图纸说明重复接地部分的工程量是1)、接地极3根,2)、室外接地母线10+3=13m,3)、接地极调试1组;2、主要说的是路灯接地,按照设计说明,实际录的的接地就是采用一根镀锌扁钢一同埋入路灯基础,这样1个路灯一般接地母线的长度就是2m左右,所以路灯的接地母线的总工程量就是路灯数量乘以2m。
2015-11-14 17:41:42
-
可以算的出来的呀。其实就是在离每个路灯5米的位置设置一个接地极,路灯到接地极之间这5米用40*4的热镀锌扁钢连接,接地极说到底就是长2.5米的50*50*5的镀锌角钢,像一根木桩一样垂直楔入地下。
相连的2路灯之间距离大于5米的,每个路灯设一个接地极,即50*50*5 L=2.5米的镀锌角钢;
相连的2路灯之间距离小于5米的,2个路灯共设一个接地极,即50*50*5 L=2.5米的镀锌角钢(这种情况一般不存在,2个路灯之间一般都会大于5米);
如果接地极的个数用N表示:
角钢的长度=2.5*N(米)
扁钢的长度=5*N(米)
2015-11-14 17:48:44
-
1、接地极制作安装 L50*50*5mm 3根 L=2.5m/根 套用接地极制作安装 角钢接地极 定额,在定额子目下补充镀锌角钢材料费(一定要看清镀锌角钢的计量单位,注意换算)
2、户外接地母线敷设 (接地极之间5*2+接地极至地脚螺栓的平面尺寸+埋地深度(一般是角钢顶部至地面为0.8m)+路灯至路灯之间的中心距离)*1.039%,套用户外接地母线敷设定额子目,补充子目镀锌扁钢 40*4mm 材料费
2015-11-14 19:14:18
-
路灯接地极每组4根角钢共10m长,40*4扁钢15+3(接地离灯杆距离)m,
2015-11-14 17:31:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看