• 请问地下室筏板基础和地下室顶板布置是不是要一块一块布置 再上钢筋???

    一块一块有点麻烦 该如何操作最快??一整块是不是出来的钢筋量会少很多?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    请问地下室筏板基础和地下室顶板布置是不是要一块一块布置 再上钢筋???

    我的回答:布置筏板(板)一块一块布置是不麻烦的,只有布置钢筋有点麻烦 你要想操作最快布置,可以根据图纸筏板(板)钢筋分别定义好筏板(板)钢筋,相同相连的筏板(板)采用画线布置或多板布置就比较快的,在做的过程中应该尽量找出适合自己的方法和规律,这样才能做到好儿快。

    2015-11-17 08:42:46 

  • 可以自定义钢筋范围,选择整个筏板,或者利用多板布置钢筋。。。一块一块的布置钢筋每块板都会锚固,而整块板布置钢筋,只算一个锚固。。多不了很多

    2015-11-16 21:48:03 

  • 具体的需要看设计要求,分块板布置是会计算锚固,但它虽然是会计算锚固,这与板块的支座宽度有关,当宽度是大于锚固值时,那么通长布置的钢筋会多于分块布置,当支座宽度小于锚固值时,那么就是分块布置的钢筋会多于通长布置。

     

    筏板基础

     

    2015-11-16 22:07:57 

  • 答:实际上我们在布板钢筋的时候并不是刻意随自己方便来选择布钢筋范围的。

    一般图纸上会有钢筋的布置范围,我们应该按设计要求的范围来布置钢筋。

    2015-11-16 23:09:26 

  • 布置筏板或现浇板时,可用矩形来画,然后合并或将多余的分割掉,筏板与地下室顶板钢筋设计一般都是整体双层双向布置,就是分开布置了钢筋也不一定会多,负弯矩筋是一样的,我们来算一下底筋支座长度:图集规定为“5d且至少到梁中线”如果到梁中线,那就跟通长布置一样,如果按5d计算,直径20的钢筋5d应该是100,假如梁宽200那也跟通长一样,梁宽大于200时,中间就出空了。

    2015-11-17 08:39:13 

  • 您的描述另当别论。1、筏板基础,筏板基础一般应考虑其整天性的,依据设计筏板设计可采用不同的布置方式,比如矩形画法(个别地方有出入可采用割开与删除);直线画法操作稍微慢点;筏板钢筋布置方法软件提供了单板和多板布置和自定义范围等方法,只要看设计钢筋的信息的范围而定,规范要求一般是能通则通(设计为先)。

    顶板,同样根据设计分别板块布置,比如点布置、矩形、画线等,一般板讲究的封闭空间(板支座封闭成矩形圆形或其他)点画便捷,当然封闭出现问题可采用直线和矩形画法也可。钢筋布置要视设计,根据设计可能是相邻板块钢筋联通也可不通,布置方法采用多板布置或者单板布置来实现设计意图。

    单板和多板布置钢筋计算结果是不同的,尤其是底筋。您做个实验查看结果自然会的出结论的,主要反映是支座和锚固长度区别。

    2015-11-17 09:09:32 