小菜 2015-11-19 08:55:10 | 四川省 安装 | 5316查看 4回答
这个在吊顶内敷设的意思是按梁底敷设吗?算立管是要扣除梁高吗?
这个在吊顶内敷设的意思是按梁底敷设吗?算立管是要扣除梁高吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
吊顶内内敷设应该是梁底标高以上板以下,不要扣除梁高
因为吊顶一般都是平齐梁底,或稍微低于梁底,所以吊顶内是在梁底标高以上的位置
2015-11-19 08:58:41
-
去建筑图里看看吊顶高度,一般是2.7
2015-11-19 10:11:05
-
这个在吊顶内敷设的意思是按梁底敷设吗?算立管是要扣除梁高吗?
答:可以按照这个标准去计算,如果有标高说明的话,按照标高说明执行,没有的话按照贴梁低执行。计算立管的标高肯定要减去梁高的,前提就是用层高计算的办法。
2015-11-19 09:00:13
-
这个在吊顶内敷设的意思是按梁底敷设;计算立管是要扣除梁高的;
2015-11-19 08:57:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看