请问手动报警按钮线路的问题
有两个问题: 1、请问,手动报警按钮不是得需要信号线NH-RVS-2*1.0跟电话线ZR-RVVP-2*1.0嘛,请问信号线是不是先连接到输入模块,然后由输入模块连接到报警主机呢 2、还有电话线是先连输入模块再连电话主机还是不经过输入模块直接就连电话主机呢?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、请问,手动报警按钮不是得需要信号线NH-RVS-2*1.0跟电话线ZR-RVVP-2*1.0嘛,请问信号线是不是先连接到输入模块,然后由输入模块连接到报警主机呢?只有信号线就行了,不需要电话线,是的,先接到模块,再接到主机。 2、还有电话线是先连输入模块再连电话主机还是不经过输入模块直接就连电话主机呢?不需要模块。通过交换机就可以了。