43****@qq.com 2013-06-15 21:06:24 | 海南省 计价软件GBQ4.0 | 1603查看 2回答
消火栓起泵按钮线路计算的问题
地下室与一层的消火栓起泵线是埋在地板内自下而上连接消火栓按钮,但是二层至二十一层的消火栓起泵线平面图却没有画出来,只给了个上下贯通的符号(如截图)那请问我能不能用一层的消火栓起泵线的长度(不算引线)直接乘以21来进行计算?(一层起泵按钮为8个,二至二十一层的起泵按钮每层为4-6个不等)
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳消火栓启泵线是串联的。每一层的布线加上楼层间的连接线即是总长度。如果是标准层的话,可以按你说的计算,但是要计算竖向的长度。
2013-06-15 21:12:07
-
只要上下位置一致,立管和配线可用用层高乘以层数
2013-06-15 21:10:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看