• 关于满堂基础脚手架问题

    各位老师,本人最近在做一个地下车库,情况是这样的:-2层标高-9.15~-5.45 -1层标高是-5.45~-0.05,筏板顶标高-9.15 600厚。桩承台2米高,平齐筏板顶。 请问,按照下面脚手架的说明,我该怎么套脚手架定额呢。深度1.5米是基础高还是基础埋深?地下室基础满堂脚手架有没有增加层?如果有我这种情况该怎么套定额呢?图中计价中A10-26的3.6米该怎么用?注:湖北08定额

    平齐筏板

    桩

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 个人认为你这个工程只有底面积超过4m2的桩承台可计算基础满堂脚手架,筏板基础高600mm不能计算满堂脚手架,深度1.5米应该是指基础高,所以不存在计算增加层。

    2015-12-02 11:01:10 

  • 深度1.5米是指基础埋深。应该按基础面积套一个基础满堂脚手架,不能套超高满堂脚手架。按地下室面积计算综合脚手架,按混凝土量计算3.6m内脚手架,其他脚手架在模板中和构件超高(板超高、墙超高、柱超高)。

    2015-12-03 11:37:34 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!