zs****@163.com 2015-12-03 11:14:10 | 北京市 安装算量GQI | 3330查看 3回答
什么电缆在计算工程量的时候要乘芯儿数
有几类电缆线在计算工程量的时候需要用长度乘它的芯儿数,请问都有哪几类?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
BV开头的线是单芯导线,如果标示为3*4MM2时当然要*3根了,因为BV开头的的导线是以1根计取的,而电缆则不同,为一根包含了多根芯线,按定额子目设置是以其中一根主线的截面来取的,所以对电缆的子目套用,不可以*多根的截面的。
2015-12-06 15:12:02
-
BV不是电缆线
电缆线在计算工程量的时候(图示长度+预留长度)*1.025计算工程量
你们两个会不会啊····2015-12-04 11:05:43
-
没有电缆线在计算工程量的时候需要用长度乘它的芯儿数。
电缆线在计算工程量的时候是用电缆(图示长度+预留长度)×2.5%计算其工程量。
2015-12-03 11:30:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看