Almost.L 2015-12-06 12:01:11 | 广东省 安装 | 7537查看 7回答
请问管道穿过砌体墙按这种设计说明怎么考虑套管问题
礼拜天打扰,你们好。设计说明如下图,1.请问这种说明一般管道穿过砌体墙应该怎么考虑套管问题? 2.穿过混凝土墙梁板的时候设计说明写的配合预留孔洞或套管,这是土建方面的工程量还是我安装这里需要计算的?如果我按普通刚性套管处理行不行? 项目有点大比较复杂,是预算,想统一点处理,请问怎么处理比较合适? 感谢您的帮忙
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.请问这种说明一般管道穿过砌体墙应该怎么考虑套管问题? 2.穿过混凝土墙梁板的时候设计说明写的配合预留孔洞或套管,这是土建方面的工程量还是我安装这里需要计算的?如果我按普通刚性套管处理行不行?项目有点大比较复杂,是预算,想统一点处理,请问怎么处理比较合适?
1.一般管道穿过砌体墙可以预埋套管,一般可以做钢套管即可.2.穿过混凝土墙梁板的时候,设计说明写的配合预留孔洞或套管,这个预留洞一般在土建,如果预埋套管,在安装中做.在没有防水要求的普通房间中可以用普通钢性套管处理,如果有防水要求如卫生间时,需要把套管和管道间填充封闭,按柔性套管考虑.
2015-12-07 07:48:27
-
你好,管道穿墙要考虑加套管的,按一般钢套管考虑就行。现场也都是这么做。
可以到现场看看 加没加 留点影像资料。有的施工单位会不加。
做预算是要考虑的。
2015-12-06 19:25:01
-
你好,套管是安装做,按钢套管和柔性套管预算,
2015-12-06 22:24:09
-
你好,管道穿墙要考虑计算套管
2015-12-07 00:55:37
-
1,一般管道穿过砌体墙或楼板时管道应该预留套管;
2,穿过混凝土墙梁板的时候应该安装套管;
3,以上情况是填料钢套管。(但不是刚性套管,按刚性套管造价高很多,不可以接受)
4,穿越卫生间和地下室外墙、水池侧壁需要安装刚性防水套管;
5,穿越水池侧壁的管道如果连接水泵需要安装柔性防水套管;
2015-12-07 08:33:08
-
设计说明如下图,1.请问这种说明一般管道穿过砌体墙应该怎么考虑套管问题? 2.穿过混凝土墙梁板的时候设计说明写的配合预留孔洞或套管,这是土建方面的工程量还是我安装这里需要计算的?如果我按普通刚性套管处理行不行?项目有点大比较复杂,是预算,想统一点处理,请问怎么处理比较合适
?
回复:(套管情况比较复杂,不宜统一处理,你的工程可以归纳为5种情况,3种套管)
1,一般管道穿过砌体墙管道安装时应该安装套管;
2,穿过混凝土墙梁板的时候配合可以先预留孔洞,管道安装时应该安装套管;
3,以上情况是填料钢套管。(但不是刚性套管,按刚性套管造价高很多,不可以接受)
4,穿越卫生间和地下室外墙、水池侧壁需要安装刚性防水套管;(不能用错)
5,穿越水池侧壁的管道如果连接水泵需要安装柔性防水套管;(不能用错)
2015-12-07 00:39:02
-
通过砼墙的管道有要求时设计会给出是防水柔性套管或刚性管管,没有说明的按普通套管做,过砌筑墙体的按普通穿墙套管做。由安装工程计算。
2015-12-07 05:51:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看