• 电线分支的做法

    主电源线是BV-4*25+1*16的,分到每个宿舍表箱的线是BV-3*10,请问分支线可以直接从主线上剥皮接过去吗,一般的做法是什么
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    主电源线是BV-4*25+1*16的,分到每个宿舍表箱的线是BV-3*10,请问分支线可以直接从主线上剥皮接过去吗,一般的做法是什么?分支线不可以直接从主线上剥皮接的,一般的做法是由主电源箱中的各个分配的分支回路引至宿舍表箱

    2015-12-14 17:44:12 

  • 已采纳
    当然不能,应该从配电箱中接出

    2015-12-14 18:34:13 

  • 已采纳

    分支

    2015-12-14 18:24:46 

  • 已采纳
    可以采用如图的方法。

    答疑解惑

    2015-12-14 19:59:30 

  • 已采纳
    你好,这么小的导线,一般都是直接 从配电箱引单独的回路 如果非要分支,现在的做法应考虑T接端子,如果有位置也可以用T接箱。 JXT2型端子不需要箱体。JXT1型端子需要箱体,也就是T接箱。目前穿刺线夹由于其不稳定性很少做了。 自己考虑选择吧,最好咨询设计的意见。

    2015-12-15 11:02:55 