铁塔 2015-09-14 06:46:50 | 江苏省 云翻样 | 3077查看 6回答
柱的净高计算
请问:框架柱的截面尺寸是500*500,柱顶梁的截面宽度是250,此时柱的1/3净高是算到梁底还是板底?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳请问:框架柱的截面尺寸是500*500,柱顶梁的截面宽度是250,此时柱的1/3净高是算到梁底还是板底?
你好:净高是楼面至梁底。与梁的宽度没有关系。
2015-09-14 06:52:29
-
框架柱的截面尺寸是500*500,柱顶梁的截面宽度是250,此时柱的1/3净高是算到梁底不是板底。见11G101-1P61页图
2015-09-14 06:58:11
-
2015-09-14 07:42:59
-
此时柱的1/3净高是算到梁底。与梁的宽度没有关系
2015-09-14 08:34:35
-
框架柱的截面尺寸是500*500,柱顶梁的截面宽度是250,此时柱的1/3净高是算到梁底还是板底?
框架柱的截面尺寸是500*500,柱顶梁的截面宽度是250,柱的1/3净高是从下楼板面或基础顶面算到梁底,与梁的宽度无关.
2015-09-14 07:17:51
-
柱净高从楼板面算至梁底部高度。柱的净高与柱的规格无关,与梁的截面高度有关。
2015-09-14 09:08:22
-
1.柱子跟基础相交的部分怎么增加箍筋的数量? 2.定义的柱子的时候已经设置好箍筋的支数为5*5,最后计算出来为什么只有一个大箍筋,一个小箍筋跟一个拉钩没计算,怎么回事?
-
大神们我从-1层复制柱到首层 去 上面说-1层不能与首层重叠布置 首层有没有布置 怎么会重叠
-
如图所示 柱子伸入承台里面的钢筋怎么计算?问题补充:补充一下 我指的是千赢官网首页登录入口软件算钢筋的量的时候···这个钢筋怎么计算
-
GYF2010柱计算设置12项,柱/墙柱纵筋的位置限高位置;13项,柱纵筋大于设定值时则单独计算本层纵筋;14项,上柱钢筋直筋大于下柱钢筋直筋时的做法。分别如何解释?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看